请教各位师傅,同一型号,品牌的数控机床,电源供电三相五线,漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线),将地线接在数控机床的PE端。一台机床不会跳漏保,另外一台,合闸就跳漏保,(将变频器的PE线拆下,送电不跳闸,然后再接回PE线也不跳闸,接PE线时有跳火的现象),什么原因?有些说数控机床不能接漏保,是不是啊?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 797 点
下载积分: 6676 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-16
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-05 19:46
你“漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线)”的做法是错误的。

进了漏保后的零线不能用作接地(PE)线的,你这样接不跳就见鬼啦。