757523145
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 86 点
下载积分: 839 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-05-05
最后登录: 2023-05-11
查看757523145的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-31 16:06
终于转正式会员了,三菱FX3U-32MT放太久没有用,现在开机batt灯一直长亮,程序是可以保存的,电池拿出来用万用表量是3V,监视D8005的值为4,D8006为27,请问各位彭于宴们是什么问题?
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28898 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-05-23
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-01 09:05
D8005的值目前电池电压值,D8006警报电压值
D8005 = 4   则PLC测目前电池电压值0.4V
D8006 = 27  当PLC目前电池电压值低于2.7 V , PLC BATT警报灯亮
所以实测与D8005值不同,差异这么大到底发生了何问题?