929903476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 237 点
下载积分: 917 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-12-08
最后登录: 2024-04-28
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-30 12:33
图片:
图片:
老铁们。松下私服偶尔走不到位有遇到过吗?
1:通过调试软件监控 指令脉冲总和 已接受完成,实际机械位置未到位,大约差20MM(机械没问题),电机无报警 增量式发脉冲。
2:正常到位时 监控驱动器值《 指令脉冲总和  2477  编码器脉冲总和 10389285 》
3:未走到位时 监控驱动器值《 指令脉冲总和  2477  编码器脉冲总和 4478447 》
什么原因会影响私服接受到脉冲后走不到位,而且也不报警。
929903476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 237 点
下载积分: 917 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-12-08
最后登录: 2024-04-28
查看929903476的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-30 17:16
引用
引用第2楼习惯性沉默于2022-05-30 13:08发表的  :
先查干扰,试试单独供电

好的,谢谢
929903476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 237 点
下载积分: 917 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-12-08
最后登录: 2024-04-28
查看929903476的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-31 20:53
最后给伺服单独供电24V,问题已解决!谢谢大家
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 感谢分享!