行车不规范
要做难且正确的事!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 375 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2021-07-16
最后登录: 2024-04-19
查看行车不规范的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-29 15:29
图片:
图片:
故障现象:触摸屏操作无反应,电脑连接HMI后无法通过穿透访问PLC,其余和这个一样配置的机床正常
故障处理:1,检查连接设置,和其余机床的设置一样
                  2,更换通讯线缆,通讯线缆确认是好的,用在其余机床通讯正常
                  3,检查422接口,用其余机床从PLC 出来的线连到本HMI,操作正常
                  4,检查PLC编程口,用本plc出去的线连到另外的HMI,不能操作
                  5,用电脑通过编程线缆和PLC直连,连接正常,可以上下载程序
重点来了,用编程线缆连接后,在连接plc和hmi,操作就恢复正常了,但是重新关机重启后又不行了,这是为什么呢?
行车不规范
要做难且正确的事!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 375 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2021-07-16
最后登录: 2024-04-19
查看行车不规范的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-29 15:53
图片:
连接屏没问题,可以正常下载;同样的连接设置连另外的机器也没问题,现在主要是要解决HMI和PLC之间的通讯
[ 此帖被行车不规范在2022-05-29 16:11重新编辑 ]
行车不规范
要做难且正确的事!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 375 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2021-07-16
最后登录: 2024-04-19
查看行车不规范的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-10 09:39
我换了一个PLC,还是不行,从新的这个PLC去另外的HMI,是OK的,我现在怀疑是HMI422接口有问题了,有时行,有时不行,等我把屏幕换了再看
行车不规范
要做难且正确的事!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 375 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2021-07-16
最后登录: 2024-04-19
查看行车不规范的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-08 15:53
屏换了,问题就解决了