行车不规范
要做难且正确的事!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 375 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2021-07-16
最后登录: 2024-04-19
查看行车不规范的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-29 15:29
图片:
图片:
故障现象:触摸屏操作无反应,电脑连接HMI后无法通过穿透访问PLC,其余和这个一样配置的机床正常
故障处理:1,检查连接设置,和其余机床的设置一样
                  2,更换通讯线缆,通讯线缆确认是好的,用在其余机床通讯正常
                  3,检查422接口,用其余机床从PLC 出来的线连到本HMI,操作正常
                  4,检查PLC编程口,用本plc出去的线连到另外的HMI,不能操作
                  5,用电脑通过编程线缆和PLC直连,连接正常,可以上下载程序
重点来了,用编程线缆连接后,在连接plc和hmi,操作就恢复正常了,但是重新关机重启后又不行了,这是为什么呢?
芦大大不吃辣
风花雪月 日日平常
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 183 点
下载积分: 478 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2020-11-05
最后登录: 2024-05-21
查看芦大大不吃辣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-27 14:51
我也是遇到了这个问题 用了一年的机器  现在就经常会这样 关键是设备可以正常运行 HMI是在乱跳 数值显示器的值也在乱跳 然后屏幕点击没反应 或者通讯失败 GOT穿透也无法连接 我现在打算换通讯线