stream
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 246 点
下载积分: 850 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-09-13
最后登录: 2024-05-07
查看stream的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-17 09:19
我们公司的一台拉床用的是西门子的PLC,虽然比较老一些(大概有将近10年了),在昨天的使用过程中,突然出现这么一种情况,输入信号有,输出信号只是一闪就断开了,(正常的情况下,输出可以保持一段时间让电嗞阀得电工作),不知道为什么输出只是一闪,而不能保持。先谢谢名位了
成都飞哥
重庆工控PLC等销售维修.QQ:275774779
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 178 点
下载积分: 634 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-07-16
最后登录: 2020-11-05
查看成都飞哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 09:58
是继电器输出型的吗?是不是与硬件有关系.用的时间太久,可能出现接触问题或输出器件老化.