lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-05-11
查看lightroad的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-04 20:37
图片:
请教:
1、划圈处数据接收开始有标志位吗?还是M8122复位后延时自动接收数据?
2、如果没有标志位的话怎么延时设置延时呢?
谢谢~
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 968 个
工控威望: 8868 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 895(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-09 19:11
引用
引用楼主lightroad于2022-05-04 20:37发表的 三菱无协议通讯RS指令时序问题 :
请教:
1、划圈处数据接收开始有标志位吗?还是M8122复位后延时自动接收数据?
2、如果没有标志位的话怎么延时设置延时呢?
谢谢~

这是PLC系统自带的,不用我们考滤这些事情,发送标志位M8122置1,程序按RS指令的内容发送,然后自动接收,RS指令包括发送及接收的。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码