西门子S7-200 老式PLC,黄色编程电缆连不上电脑与PLC,这是哪里问题?
[ 此帖被cjtdzzy在2022-05-01 08:39重新编辑 ]
lan19910425
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 2226 点
下载积分: 32974 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2019-06-02
最后登录: 2024-05-07
查看lan19910425的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-01 10:04
之前碰到过波特率不对的,黄色电缆只支持9600