工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 5065 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 701(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-04-25
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-22 15:53
图片:
图片:
   哪位大师能跟讲下这个松下A6伺服驱动器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脉冲输入口怎么连接?




              我想监控马达走的位置跟编码器发出来的是否一致
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3763 个
工控威望: 7108 点
下载积分: 13011 分
在线时间: 2488(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-04-27
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-23 00:36
你应该是读取编码器绝对值和你当前伺服位置做比较。然后有个上下公差。。。这不就行啦行啦
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953