longergkrjy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 255 点
下载积分: 36669 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2024-05-14
查看longergkrjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-22 09:22
如何实现昆仑通态触摸屏与200SMART PLC的时间同步,若发现PLC和触摸屏时间不同步,自动校准时间。大神们你们是如何实现这个功能的呢?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2433 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-05-15
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-22 14:02
可以把PLC的时间读出来,变量放到HMI上,人工对着北京时间手动校正;PLC和HMI的自带时钟和现实的北京时间时间长了会有累计误差
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2433 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-05-15
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-23 08:08
楼主所说意思是,以HMI时间为基准,PLC的时间与HMI时间同步,那更简单了,读出昆仑通态的HMI时钟,使用脚本将HMI时间写入到PLC变量,再用SET_RTC将读取到HMI时钟的PLC变量写入同步,1分钟自动校准一次,HMI时钟不准,可以在HMI启动时进入系统人工调整