poohwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 691 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-11-15
最后登录: 2022-05-23
查看poohwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-08 09:47
各位前辈好,
我们工厂想用智慧工厂用中央控制操纵大约100台设备三菱PLC,
请问前辈建议用PLC上下位控制还是用计算机直接控制?
通信建议走485还是ethernet? 
有没有优缺点或是已经有建设过的前辈能分享下。
感激不尽。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1002 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 698(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-20
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-08 20:32
FX3U还是不要这样用,直接用以太网的,连电脑。这样更好。走MES,走服务器。监控数据,控制的话。还是遇到过。远程控制的例子