求教各位大神,我是第一次使用模拟量,求大神帮忙解答
FX3U-4DA和FX3U-3DA-ADP两者有什么区别?我是用FX3U-3DA-ADP模块,链接上PLC上,按手册要求写了程序
M8001-------------(M8260)
                  -------(M8260)
MOV  D50  D8260
MOV  D52  D8261
MOV  D54  D8261
MOV  D56  D8261

我给D50设定1000,可D8260里没数据,也没有电压输出,M8067故障有输出
这是什么原因,我的程序哪里出错。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9538 个
工控威望: 8422 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-03
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-01 22:08
一、FX3U-4DA和FX3U-4DA-ADP程序区别非常大。

二、使用FX3U-4DA-ADP 报错,常见的情况2种:
(1)  地址没搞对。
使用FX3U或FX3GA时,地址不一样。




(2)   硬件问题。比如主机版本太低不支持,BD板硬件有问题等。
       现在假货太多,有的低仿的BD板,低仿的主机,低仿的ADP不支持这些功能也有可能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗