西门子1500用105号报文控制V90PN伺服,有使能信号,电机不动作,伺服驱动器显示转速,给定速度可以看到,实际速度一直是零。各位有遇到吗
大巫ghoul
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 139 点
下载积分: 15617 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2021-08-23
最后登录: 2024-05-24
查看大巫ghoul的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-18 14:13
找到问题了,伺服驱动器设置中上下扭矩没有设置,导致不会转