有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 976 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 3168 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-04-28
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-20 16:56
一个感应器回原点,我这里有实例。正在使用的。脉冲减小方向回零方向。如果你是驱动螺杆,把感应器的位置调到,在负极限时都是ON输出。这样,不管关机后,它停在哪里都能回到原点。试了精度。达到要求。