莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 400 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-04-22
查看莫里斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 15:41
有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 400 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-04-22
查看莫里斯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 17:46
引用
引用第2楼334420hc于2022-03-14 16:50发表的  :
为了方便,我都是直接用手册了
关键是选型的时候少了一个接近开关
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 400 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-04-22
查看莫里斯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-14 17:48
引用
引用第1楼梦雨天涯于2022-03-14 16:11发表的  :
那就单方向回原点(脉冲减小方向移动),如果碰到后限位,需要前进超过原点后,再次后退

有案例吗
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 400 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-04-22
查看莫里斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-16 17:32
引用
引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-03-15 14:30发表的  :
附议5楼,回原点只要一个DOG信号就行,把12#缓存回原点Z相脉冲数设置为0,DOG信号ON上升沿,伺服爬行,DOG信号OFF下降沿伺服停止,回原点成功

好的,谢谢您