请教读取一个数值是318怎么显示为32,用的是西门子200和温控表通讯触摸屏显示温度,研究了下通道处理能显示为31和温度表不一致。还是说必须在plc里面处理?
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-10
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 17:00
已解决,触摸屏通道处理里面设置好就可以了。