PLC数字量输入输出5六个点,传感器和探头类型有,压力变送器4-20ma,热电偶,和流量计,电涡流探头,铂热电阻,加起来共有20多个模拟量输入,输出8个左右就够用,有什么PLC推荐嘛,优先国产。
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1969 点
下载积分: 10910 分
在线时间: 768(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-30
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-12 11:20
上485模拟量模块?