总功率怎么算?现在进线是三相208无零线的电,接各种伺服电机两相,现在全部加起来的伺服功率是20kW    那总功率也是按20KW算吗?电流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)这样算?约等于65A,选80A  3P的断路器,是这样算吧?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2553 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-05-21
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-08 13:06
我个人习惯放大1.5倍,像楼主这样65A的我一般会使用80-100A的总开关,伺服电机和变频器单独再接空开+接触器,非伺服电机不带变频器空开+马达保护器+交流接触器