楼主  发表于: 2022-03-03 17:21
现有台抽真空负压的设备,有三台真空泵,有三个点来检测负压值是否达到设定值,查了一些资料,需要安装压力变送器,那压力变送器是怎么跟plc连接合适呢?
模拟量?
485?
哪种连接方式好呢?,哪个品牌的压力传感器稳定些,第一次用,请大佬们给个指引
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(756287415) 感谢分享!
    zhangqi_1234
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 4001 分
    在线时间: 246(小时)
    注册时间: 2013-03-22
    最后登录: 2024-05-24
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-03-04 22:35
    只图省事,完全不考虑抗干扰、后期的维护维修问题。这么说吧,采用现场总线技术早已被证实是大趋势,数字技术抗干扰能力优于模拟技术,用通讯(现场总线)技术有利于降低硬件线路复杂程度,有利于降低线路故障。当然,硬件线路变得简单了,软件必然变得复杂。顺便说说,你那个头像很有喜庆感