湖北张军
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 154 点
下载积分: 963 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-04-20
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-03 10:22
请教大家 现在有个项目, 读取PLC 系统时钟  TRD指令后  需要做一个判断  每隔3小时 或者2小时 (HMI 上设定值 ) 到时间后启动电机      这种方法的思路 有哪几种  
我主要想 比较当前的时钟  来进行输出
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-03 10:36
以前做过,是两个水泵交替运行。当时用的定时器加计数器。

你用时钟的话,如果你设置2小时或3小时,切换不方便。

今天到23点了,明天又到0点了,这有些麻烦。

而且每次断电开机,时间按哪个呢?

所以我一般用计时器。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步