楼主  发表于: 2022-02-19 15:16
07年开始工作一直做PLC电气设计方面的工作,工作了八九年后,转型做上位机开发,现在回头翻看三菱的编程指南,发现新出了不少概念,比如函数,我想请教一下论坛大佬们,功能块和函数的区别。



我是王敏,QQ173357855,欢迎你加我一起讨论。
我是王敏,QQ173357855,微信www_Donesoft_cn,博客https://www.cnblogs.com/bigbox777/,欢迎你加我一起讨论。
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-05-01
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-19 16:54
使用FC通过传引用的方式传参可以大量节约工作内存,所以能用FC则不用FB
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-05-01
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-19 17:24
引用
引用第4楼一个人来于2022-02-19 17:00发表的??:


那是不是得自己建立一个工具库,包括一些常常需要使用的函数,例如:定时器,计数器,上升沿,下降沿。再请教一个问题,你用SFC做开发不?这个感觉是个新东西,和ST比较是不是同一个东西啊。

缺点是用FC传引用程序总的步数会比FB多,即扫描周期变长,忘了说了,所以FB也是必须的,各有优缺点,西门子1500编程指南有介绍
没用过SFC,只用LAD,FBD,ST(SCL)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(一个人来) 专业热心