yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-11 18:33
手头工程改造,遇到了SMART PLC ,我想考入程序再利用。可是尝试了很多办法,无法考入程序。干什么都提示输入密码。用软件+忘记密码清除,显示清除成功,60秒内循环上电。还是不行,输入程序时,还是提示输入密码。这可咋整?难道这个PLC就白白浪费掉?有没有人遇到过类似情况?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3151 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 2226 分
在线时间: 12359(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-05-08
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-11 21:06
循环上电清除只针对没有网口的型号,带网口的型号用SD卡清除
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756