h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 286 点
下载积分: 727 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2023-10-08
查看h82763800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-08 17:32
比如伺服设有4个位置,到位置1后 用位置1的设定值和读取的位置比较,但读取的是绝对伺服的实际地址,最后几位小数一直有跳动,导致2者不相等。  当然会说用定位完成信号判断,但有时就在该位置(但实际位置最后几位小数有跳动),导致在该位置的判断不成立,而实际伺服也不动,导致没有定位完成信号。  
h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 286 点
下载积分: 727 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2023-10-08
查看h82763800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-18 11:06
图片:
图片:
图片:
最后显示用实际位置,比较用指令位置比较。这样就可以了,比较 不能用实际位置。