1,三菱FX5U带两个昆仑通态触摸屏                    
                    
PLC设置    参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端口-对象设备连接设置设置                
IP地址设置192.168.3.250                    
建立两个SLMP连接设备,端口号分别设置为4999,5000                    
                    
                                                                                                
2,触摸屏设置                    
                    
设备窗口-通用TCP/IP父设备    
触摸屏一
本地IP为触摸屏地址,192.168.3.100                
本地端口号,0                    
远程IP为PLC地址。端口号4999

触摸屏二                    
本地IP为触摸屏地址,192.168.3.110                
本地端口号,0                    
远程IP为PLC地址。端口号5000                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
司慧聪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 330 点
下载积分: 4236 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2019-06-04
最后登录: 2024-05-20
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-18 21:55
这么简单?我还没有玩过一机俩屏的了。