之前模拟量模块是和触摸屏485通讯的,那个更简单触摸屏创建modbus rtu 设备 然后资料传输 4X100 到4x107 8个通道给到PLC。
现在触摸屏的485被占用,只能走PLC485了。
第3方模拟量模块首地址是100 8通道 的。  轮询用的移位指令,这里只用了一个节点,等于没有。
简易通讯比较简单设好参数就行,主要是读出来得数据高低位会错位需要用MOVD或者XFRB传送调整高低八位互换。
程序已经测试过ok的
附件: cp1h modbus简易通讯.zip (12 K) 下载次数:303
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ysz0377) 热心助人!
    哼哼小猪
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 1521 点
    下载积分: 5340 分
    在线时间: 183(小时)
    注册时间: 2021-12-30
    最后登录: 2026-04-09
    查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-01-17 17:53
    引用
    引用第2楼廖俊斌于2022-01-16 16:49发表的  :
    楼主的程序是不是少了一部分,都没有看见PLC主站的寄存器地址区域的?D32000开头那段

    D32000开头那段需要设置什么么?我这边都是设置下D32300的这段设置就可以了啊?