愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-05-28
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-03 20:53
公司是一个钢结构工厂,我们使用的地线是取从钢结构焊的焊丝,即使用的是TT系统。
基本上从配电房到车间一级柜,二三级电箱,所使用的都是三相四线制,即只有零线,地线都是统一取自附近的厂房钢柱子。
如图片上所示,电箱内地线取自钢柱。设备 的地线取自电箱内。 电箱内统一使用的是断路器,不使用漏保。

后来有一次安监局过来检查,要求我们把零线与地线在电柜里面直接短接,做重复接地,出去以后,零线是零线,地线是地线。
但当时来的人也没有讲清楚到底是所有电柜,电箱全部如此重复接地,还是仅仅是一级电柜做重复接地,后面不做重复。

这个问题一直困扰多时了,因为一直比较忙,电箱电柜也比较多,也不知道到底该如何去改,所以一直没有动作,
想请问一下现在到底该如何正确的去做这个接地线。
想改成TN-S 是不可能的,因为车间的电柜及电箱数量太多了。
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 104 点
下载积分: 1511 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-04-27
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-03 22:37
电力设计院一般设计地网排,接地网相通,一点接地