工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-05-16
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-30 09:37
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
JE-B伺服和FX5-SSC模块的问题请教,现在5U插了40ssc模块,用SSCNET3光纤插在je-b的CN1,伺服拨码是0,现在伺服就是无法和模块连接上,翻了几遍手册就是没看到解决原因和方法,打三菱400客服今天放假了》
模块添加了轴,也写入参数了
但是在伺服调试软件可以写入参数和jog
[ 此帖被工控菜鸟在2021-12-30 15:25重新编辑 ]
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-05-16
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-30 14:02
光纤的问题吗?就是一直通讯不上,已经换了一条了
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-05-16
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-30 16:55
谢谢版主平台,已解决