楼主  发表于: 2021-12-26 16:08
现有三台设备改造需要三台200PLC做通讯,考虑加CP243-1以太网模块。有以下几个问题不清楚,这个以太网模块功能是不是和200SMART自带网口功能一样?用交换机能否和威纶通触摸屏以太网通讯?以前只做过两台PLC通讯,三台plc采用一主多从两台从机之间交换数据都要经过主机吗?
自学
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2553 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-05-21
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-04 19:18