wf1378004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 118 点
下载积分: 597 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2023-11-05
查看wf1378004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-22 13:30
求助 老师们 FX3U PLC   做8工位转盘机 3工位需要检测合格  最后机械手分拣卸料   程序如何判断执行  麻烦老师 指导下 新手  谢谢
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3807 个
工控威望: 7153 点
下载积分: 13138 分
在线时间: 2520(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-15
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 13:42
左移位记录工位是否有料,然后左移字,记录工位合格信息,第一个检测工位加1,第二个加2,第三个加4
最后就是查看不合格状态(000)代表全部合格,001代表1检测不合格
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953