今天调机出现一个问题,PLC使用松下的FP0R C32,我已经没有再给脉冲指令,但是他一直在输出脉冲,电机一直在旋转,要使用mv h108 dt90052才能停,请教给位这种是什么原因导致发生的
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-21 18:08
它是沿触发的。