anl1984
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2007-11-26
最后登录: 2024-05-19
查看anl1984的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 20:11
之前没有用过1500,有个项目客户指定要用1500的PLC,项目大概情况是现场有50多个测试工站,每个工站有对应的控制点位,数据采集,但是项目预算有限,所以想用一个1500的CPU通过以太网通信走MODBUS-TCP协议连接现场50多个站点,现场50多个站点采用国产带网口的PLC,独立控制每个工站的逻辑控制,数据采集,主站的1500只负责实时去下面每个工站读取采集到的数据,下发开机、停机命令。这样的方案可行吗?另外如果可行的话主站的1500是不是只需要电源加CPU就可以了,不需要再扩展IO模块那类了。
请大神们指点一下。谢谢!
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1514 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-05-27
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-30 11:45
1500选连接数多一点的CPU,加IGT-DSER智能网关模块,每个MODBUSTCP设备与1500建立连接,相当于有50条线路并行了;
附件中有相关案例资料: PLC之间通讯案例.rar (3054 K) 下载次数:14