图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
各位大佬,求助为什么通信不上。站号,波特率,校验都设成一样的了
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-10-30
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-18 23:43
全看
|
小
中
大
1、FX3U使用FX3U-485-BD板作MODBUS通信,不是用D8120设置通讯参数,而是用D8400、D8401、D8409、D8410、D8411、D8412、D8414、D8415、D8416等,其中最关键的是D8400和D8401。
2、M8122是自动复位,一般只需要用上升沿置位即可,此后不再使用。
3、接收完数据后,M8123置1,用它处理接收的数据后再复位。
4、如果上述程序确认无误后,仍收不到数据,就要考虑更换FX3U-485BD功能板。
楼主留言:
真诚感谢!