PLC与PC进行modbus连接时,plc作为从站,执行程序段1,当pc通讯断开时,plc执行程序段2,现在就是不知道怎么用从站检测modbus通讯是否中断,来触发这个条件(本人用的信捷XL3系列的plc)
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 6548 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-16
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-15 15:36
我遇過的用法是PLC以每秒脈波累加在一個暫存器
而主站定時進行清空
若暫存氣數質過大則判定連線斷開PLC進入斷線停機