现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
顾乡的云
顾乡的云
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 18896 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2021-11-04
最后登录: 2024-05-19
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-10 19:27
应该没有问题的,只要不是频繁启动。