楼主  发表于: 2021-12-09 18:50
现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
moyqfujian
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1464 个
工控威望: 15115 点
下载积分: 17286 分
在线时间: 1526(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2026-01-01
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-09 19:53
用PLC输出点带CJM25A交流接触器,接触器在带800A接触器