电机1420R/MIN    编码器1000线/R   响应频率0-1000KHZ    机械最高转速6000R/MIN,为什么我变频器频率35HZ以上就很大明显丢失脉冲?
18998923978
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-10-09
最后登录: 2024-04-26
查看18998923978的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-15 15:59
这个要计算的,首先确定好变频器38Hz时对应的电机转速R,然后根据编码器参数1000线/R,计算编码器此时产生的脉冲频率,1000*R HZ。针对所选PLC,核对所选通道兼容的频率上限。个人认为,很大概率是已经超出频率上限了,解决方法是更换编码器型号,降低编码器线数