hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 169 点
下载积分: 46615 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2024-05-16
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-30 14:19
遇到好几个晶体管CP1H输出都是整个通道没输出的,输出指示灯会亮,是我人品差?其他品牌还没遇到过,最多是坏1个点这样没像欧姆龙整个通道坏的没输出
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 719 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 11022 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-05-17
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-30 14:21
你快查查你的配电和接线吧,欧姆龙质量还是不错的