ioujwiou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 129 点
下载积分: 495 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2023-06-15
查看ioujwiou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 17:43
现在有一个翻转平台使用的是三菱伺服马达,和一个1:48的减速机,现在回原点有问题,回原点一般都是感应到原点感应器后,以爬行速度移动一段距离原点就回好了,现在出现的问题是,回原点时一碰到原点感应器,平台就停止运动,但是运动模块还是有脉冲发出来,也是爬行速度的脉冲,但是平台就是不动作,这样持续1分钟后,伺服报警伺服off,请高手指点迷津!
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 985 个
工控威望: 1244 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-05
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-27 11:10
由于加了减速机,你需要看回零的速度实际的快慢,如果慢了。把速度提一提。爬行的速度也也提一提。再把力矩提一提。再试试。