用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中国
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD77同步控制问题
上一主题
下一主题
超那个超啊超
Q449285600
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
160 点
下载积分:
786 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2020-03-10
最后登录:
2024-05-14
查看超那个超啊超的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-11-25 08:58
全看
|
小
中
大
如题:龙马机构做2轴同步控制,主轴为轴1,从轴为轴2,,,,在做同步定位运行时,正常情况下没问题
,
如果同步定位期间从轴遇到故障报警,从轴会停止然后主轴再停止
,
此时再看主从轴当前值已经差了近100mm,由于是龙马结构会造成机械损坏
再此想问问各位是如何处理的???
分享
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
494 点
下载积分:
45914 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2024-05-15
查看rockey的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-26 18:46
全看
|
小
中
大
三菱J4有个主从控制功能看能不能达到你要求
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD77同步控制问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问