各位大神项目用的NPN传感器还是PNP传感器多
以往用的都是日系或国产的,一直用的NPN输入,直到今天用西门子PLC玩一下PTO,结果电机不动,折腾半天才发现西门子是共阴输出。。。。。
网上查阅资料发现欧系输入也是用PNP的多
所以各位老司机在项目中用的什么类型多呢?
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2024-05-07
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-24 11:41
引用
引用第1楼18977362065于2021-11-24 09:14发表的  :
NPN和PNP 用起来差不多的,主要还是看PLC支持什么类型的输入

还是有区别的,一个不容易漏电,一个不容易受干扰,现在主流的晶体管类型PLC都支持两种类型输入,所以选择什么类型输入还是看自己喜好或项目需求的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(静芳) 输出很多改不了