zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 758 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2023-05-19
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-18 16:16
我目前有个项目,是用几个PLC控制很多气缸和电机,但需要将PLC的数据传送给电脑,电脑在汇总其他设备传来的数据,控制PLC动作。
我搜寻了一下,有3种方法:通过组态软件实现PLC与PC通讯;通过PLC开发商提供的系统协议和网络适配器;通过PLC厂商提供的标准通讯端口;
以上这些都是需要编写组态通讯程序或PLC通讯程序;
有没有不用编写程序的?
我看到有一款DEA模块可以实现PLC与下位机免程序通讯,不知道有没有PLC与上位机免程序通讯?
请各位不吝赐教!
谢谢!
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 719 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 11147 分
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-05-24
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-18 16:32
你在怎么绕都是需要开发程序的 不管你用组态软件 还是自己开发。就好比电脑主机,你不接显示器,怎么都是看不到东西的