楼主  发表于: 2021-11-17 00:11
请问下有谁做过台达ms300变频器跟松下PLC 做485通讯,目前变频器水晶头4脚为SG-,5脚为SG+,分别接松下Com3的S+,跟S-,这样接线应该没问题吧,变频器参数设置了00-20频率指令来源为1为485,00-21指令来源设置为2也是485.其他就设置了,09-00站号为2,09-01通讯速率为9.6,09-04通讯格式8O1,RTU,三个参数,应该也是对的吧,PLC参数设置通讯协议为modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都对应了,,用F146指令发送 H1302 H2103  K1 DT20,读当前频率就是读不了,连通讯板发送接收灯都不闪,不知道啥原因,请教哪位师傅指点下,非常感谢🙏?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 666 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 158 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-17
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 14:03
这种简单通信来的最快的就是先用电脑+modbus软件快速确定一端的参数信息和硬件连接情况,确定通信上了再接另外一头,否则一旦有问题,连是主机还是从机或者硬件的问题都不知道,只能一点点试,太耽误时间