hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 481 点
下载积分: 1889 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-05-09
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 00:11
请问下有谁做过台达ms300变频器跟松下PLC 做485通讯,目前变频器水晶头4脚为SG-,5脚为SG+,分别接松下Com3的S+,跟S-,这样接线应该没问题吧,变频器参数设置了00-20频率指令来源为1为485,00-21指令来源设置为2也是485.其他就设置了,09-00站号为2,09-01通讯速率为9.6,09-04通讯格式8O1,RTU,三个参数,应该也是对的吧,PLC参数设置通讯协议为modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都对应了,,用F146指令发送 H1302 H2103  K1 DT20,读当前频率就是读不了,连通讯板发送接收灯都不闪,不知道啥原因,请教哪位师傅指点下,非常感谢🙏?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3826 个
工控威望: 7173 点
下载积分: 13186 分
在线时间: 2530(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-21
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 10:16
先用串口测试软件测试吧
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953