王工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2022-10-28
查看王工控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-12 11:46
请问用台达触摸屏107BV通过modbus直接控制台达伺服B2要怎么做?
精度无要求,只需要用触摸屏控制转动时间和速度。
还有一台普通电机也需要设置时间和速度,有带modbus的接触器吗还是怎么做?
eplan画图
zhang1355053
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 128 点
下载积分: 774 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2018-11-08
最后登录: 2024-05-29
查看zhang1355053的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-12 20:02
1.107BV台达屏编辑软件打开-通信设置-联机名称(link1)-制造商(MODBUS)-系列(RUT/ASIIC)
2.在软件组件新建值输入元件--地址种类W  地址是40001
3.台达B2私服技术手册8-3 通讯举例看一下。例如p-300参数地址是0300H 0301H, 化成十进制768 ,那么在你屏数值输入的地址就是40001+768 = 40769  就是P3-00 地址,以此类推,找你需要驱动私服的脉冲地址按此方法建立输入原件
4.记得设置好屏的波特率,停止位,校验码于私服通信的波特率,停止位,校验码。
之前我是用台达107BV屏 与士林私服通信过,没问题。台达应该也差不多你可以试试!