楼主  发表于: 2021-11-12 10:38
在做的项目,要求伺服多点定位(有上位机,PLC是三菱Q),1500个定位位置,而且是随机走位。该如何做呢?这种随机的多点定位程序
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-05-08
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-12 11:20
Q系列有随机数指令,用随机数指令取出一个1-1500内数字,定位就完啦,下次再随机
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-05-08
查看cythyx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-12 13:46
引用
引用第2楼ljb6688于2021-11-12 11:56发表的  :
楼上兄弟,定位地址用寻址Z,可以么?