ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1692 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 111022 分
在线时间: 1803(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-05-17
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-12 10:38
在做的项目,要求伺服多点定位(有上位机,PLC是三菱Q),1500个定位位置,而且是随机走位。该如何做呢?这种随机的多点定位程序
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3813 个
工控威望: 7160 点
下载积分: 13154 分
在线时间: 2523(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-17
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-12 13:14
产生随机数,比较随机数和当前点数是否一致,一致再次随机一次,然后地址不同可以用Z0-Z7……变址就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953