enjoylfx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-07-26
最后登录: 2024-04-26
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-10 18:45
PLC型号是Q03UDE,内置以太网口,触摸屏是GS2110和GS2107共5个,单连任意一台屏时正常 ,连到两台以上触摸屏就开始有延迟了,延迟时间大概有3~5秒。
请有经验的老师们指教指导,非常感谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9539 个
工控威望: 8423 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-06
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 19:12
查一下IP和端口有没冲突。
在Q03UDE里面,设置5~6个MELSOFT连接
然后所有屏和PLC IP  前三位一样,第四位不同
如果不行,可尝试换下网线和交换机
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水