三菱3u PLC(ES-A)与JE-A伺服位置控制模式接线。我查了一下手册,发现上面说的太笼统了,有点看不太懂,哪位老板有图纸看一下么,谢谢。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-08 11:04

打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-08 14:12
MR-JE-A伺服放大器技术资料集-1509
这个手册的3.5和3.6章节有讲信号的说明

一般常用的有:
DICOM  外部信号用电源24V
OCP 脉冲信号用电源24V
DOCOM 公共端0V
PP  脉冲信号
NP 方向信号
CR 清零信号
RD 伺服准备好
EM2 急信信号
SON 使能信号
RES 复位信号
LSP 正限位
LSN 反限位
ALM 报警输出