huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 702 个
工控威望: 2592 点
下载积分: 9376 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2024-05-14
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-05 16:01
在中频炉控制电柜上加装有功电能表会出现计量偏差 严重的时候电能表还会炸掉 原因是谐波造成的 怎么来处理这个难题呢?
有功电能表装设在远离电柜的地方 如配电房 但发现也有计量偏差 也有谐波 还有不是说一路就是对应一个中频炉
在有功电能表电压进线端加装隔离变压器 这个不知道怎么样 对计量的影响大不大
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-07 12:13
不知道改为功能强大电能质量仪表怎么样?可以测量谐波的,
施耐德PM8000,松下AKW92112
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/