我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-05-08
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-02 19:08
图片:
图片:
24个指示灯,三菱PLC  三菱触摸屏   上位机发送一个数据过来给PLC 控制。数据范围0-24.

发送24过来,1-24个指示灯全部亮。  发送23,1-23个指示灯全部亮。发送6过来,1-6指示灯全部亮。发送0过来,全部不亮。如此类推。


有没有简单一点的办法啊???一个一个判断太麻烦了
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1826 点
下载积分: 75362 分
在线时间: 499(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-05-15
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-18 15:25
图片:
为啥我这个程序,M1都不会亮,其它正常呢
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1826 点
下载积分: 75362 分
在线时间: 499(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-05-15
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-18 15:47
图片:
自加一指令去掉,就正常了 谢谢山东济宁的耳机兄弟
东隅已逝,桑榆非晚。